Problemita con Incendios

Publicado: Mar Nov 20, 2007 10:07 pm
por mad
Bueno, estamos desarrollando unas naves de almacenamiento, que tienen un nivel de carga térmica alto (riesgo intrínseco alto), por lo que la ley de protección contra incendios de establecimientos industriales me dice que tengo que tener 2 salidas alternativas con recorridos inferiores a 25m.

Ahora bien, cómo interpreto la normativa?Nuestra nave mide 75m x 50m, entonces si me pongo en medio de la nave, tengo una salida a la derecha a 25m y otra a la izquierda a 25m; (todo ok).

Pero, si tomo el caso más desfavorable; colocándome al lado de una puerta de emergencia, tengo una puerta a 1m (por ejemplo) y la otra está a 49m!!!

Se interpreta así la normativa o no?

:oops: :oops:

Gracias!

Publicado: Mar Nov 20, 2007 10:57 pm
por Faber
lo primero, 25 m. no es OK, deberá ser 24,99 m. :wink: es broma, puede ser =25.

Lo segundo, la normativa habla desde cualquier punto de evacuación, o sea, el más desfavorable. Así que mucho me temo que tendrás que pensar en un pasillo protegido que empiece a 25 m.

Publicado: Mar Nov 20, 2007 11:16 pm
por mad
OK Faber, lo tenemos así, tenemos 6 pasillos protegidos, pero hoy, al empezar a hacer el proyecto contra incendios nos ha entrado la duda...jeje!!!

Me alegra saber que estamos en lo cierto... :D :D

Publicado: Jue Nov 22, 2007 3:50 pm
por MIGmo