Página 1 de 1

Forjado santario

Publicado: Vie Jun 04, 2010 11:33 am
por ness
Puede que esta duda sea tonta, pero es un concepto que no tengo claro y he estado intentado aclararmelo por cuenta propia pero nada.
Por lo que tengo entendido, un forjado sanitario, tiene la funcion de aislar el conjunto sanitario del terreno, pero en el caso de un sanitario colgado en el techo de un sotano, no seria forjado sanitario sino que seria un forjado normal como cualquier otro no?, ya que solo irian colgado los tubos de pvc hasta la arqueta sifónica.
Esta es mi duda.

Saludos.

Re: Forjado santario

Publicado: Vie Jun 04, 2010 12:56 pm
por El_Pibe
Hola Ness de nuevo.....

Al forjado sanitario se le llama así, al forjado en el que las viguetas está apoyadas sobre un muro de bloques de hormigón prefabricado..... normalmente este tipo de forjados se usan como forjado de suelo de Planta Baja (forjado 1) en viviendas unifamiliares, cuando estas no tiene sótano....

Pero también se pueden usar, por ejemplo, a la hora de el cambio de cota de un edificio en planta baja, donde no se puede hacer un forjado normal, por no tener pilares cerca, y no conviene tampoco rellenar esa zona hasta conseguir el nivel deseado, por el incremento de peso que ello llevaría.... por lo que se refuerza este forjado con zunchos, donde irán apoyados estos bloque de hormigón, donde irán apoyadas las viguetas...

No se si he sido suficientemente claro, si quieres te puedo subir ejemplos..... Saludo. :P

Re: Forjado santario

Publicado: Vie Jun 04, 2010 1:08 pm
por ness
El_Pibe, una vez mas gracias por todo y perdona las molestias causadas, eres de gran ayuda sin duda jejejeje, en cuanto a los ejemplo no me vendrian nada mal asi los tengo como buen recordatorio.

Saludos.

Re: Forjado santario

Publicado: Vie Jun 04, 2010 1:29 pm
por El_Pibe
No es molestia, es un placer ayudar....

http://www.megaupload.com/?d=9FDUW9J0

En este ejemplo, el forjado 1 de los Locales tiene como nivel +0.74... el nivel de la plaza interior, desde donde se accede a el zaguan de las viviendas está a un nivel de +1.82.... y el zaguan se apoya en el forjado de los locales.... al no tener pilares suficientes para realizar otro forjado, nos vemos en la necesidad de hacer un forjado sanitario, apoyado en el forjado de los Locales.....

En el Dibujo te he indicado su localización en planta y en la sección, para que no te pierdas.... el plano esta muy bien currado... por mi :D

Espero te haya servido de ayuda. Saludos. :wink:

Re: Forjado santario

Publicado: Lun Jun 07, 2010 9:57 am
por JC_TEC
Independientemente de las soluciones constructivas del forjado sanitario, este está concevido principalmente para evitar las humedades por capilaridad, consiguiendo una cámara de aire bajo el forjado de cimentación, sea planta sótano u baja, incluso en zonas de gran aporte granitico en el subsuelo, como galicia, evita la concentracion de gas radón emitido por este, por esas dos razones debe de ser ventilado.
Formas de sanitario, pues principalmente dós, una ya te la comentó el compañero, y la otra y muy usada es el sanitario tipo "caviti", a base de piezas de "plástico", si pones de google caviti encontrarás mucha información, incluso detalles constructivos.

Un saludo.

Re: Forjado santario

Publicado: Lun Jun 07, 2010 12:27 pm
por El_Pibe
Gracias Jc_Tec.... :wink:

Siempre es bueno aprender algo nuevo.... :D

Re: Forjado santario

Publicado: Lun Jun 07, 2010 1:03 pm
por JC_TEC
Pa eso estamos, pa aprender unos de otros, además no en todos los lados se construye igual, por lo que me parecen temas importantes estos.