Página 1 de 1

E.T.

Publicado: Lun Feb 11, 2008 12:49 pm
por Big Boss
No voy a hablar de peliculas de ciencia ficcion ni de personajes de ojos saltones... :D

Necesitaria si alguien puede decirme, que superficie y condiciones tienen las Estaciones Transformadoras Electricas, cuando se instalan en los bajos de un edificio de viviendas.

Os lo pregunto antes de lanzarme a la aventura de llamar a Enher o a quien sea, jeje...de todas formas si yo consigo los datos, tambien los colgare.

Gracias compis! :wink:

Publicado: Mar Feb 12, 2008 9:33 am
por Awe
yo he tenido que poner un centro de transformacion y me han dicho que deje libre unos 4x3 m , eso si en exterior.
La verdad es que es lo que he dejado, pero no se si sera muy fiable, a mi me lo dijo el apraejador de la obra que lo habia preguintado en la suministradora.

Publicado: Mar Feb 12, 2008 10:04 am
por Big Boss
Awe escribió:yo he tenido que poner un centro de transformacion y me han dicho que deje libre unos 4x3 m , eso si en exterior.
La verdad es que es lo que he dejado, pero no se si sera muy fiable, a mi me lo dijo el apraejador de la obra que lo habia preguintado en la suministradora.
No vas mal encaminado. Acabo de hablar con un ingeniero, y me ha comentado lo mismo. Se ve que piden 3m libres de ancho y una profundidad minima de 4m, asi que a tomar pol c... una habitacion de un piso!

Bueno...pozezo...solucionao! :lol:

Publicado: Mié Feb 13, 2008 5:18 pm
por Rubén
Aquí en Murcia, suelo dejar 2,50 x 2,50 para C.T. y no me han puesto nunca reparos...

Publicado: Mié Feb 13, 2008 5:48 pm
por Faber
Aquí en Murcia, suelo dejar 2,50 x 2,50 para C.T. y no me han puesto nunca reparos...
:shock: ¿para un CT? ¿qué compañía tiene la concesión en Murcia?


En el último proyecto que he hecho en un pueblo de Valencia (IBERDROLA):

23 m2 aprox.
6 m. de profundidad
2 puertas, una de 90 cm. para el embarrado y otra de 140 cm. para el trafo.

y con eso cumple de sobra.

Publicado: Jue Feb 14, 2008 5:57 pm
por Rubén
Faber escribió:
Aquí en Murcia, suelo dejar 2,50 x 2,50 para C.T. y no me han puesto nunca reparos...
:shock: ¿para un CT? ¿qué compañía tiene la concesión en Murcia?


En el último proyecto que he hecho en un pueblo de Valencia (IBERDROLA):

23 m2 aprox.
6 m. de profundidad
2 puertas, una de 90 cm. para el embarrado y otra de 140 cm. para el trafo.

y con eso cumple de sobra.
Con IBERDROLA en un pueblecito de Murcia, en un edificio para 17 viviendas :roll:

Publicado: Jue Feb 14, 2008 6:32 pm
por Faber
:lol: :lol: :lol: Rubén, ¡esto es de locos!

Publicado: Lun Feb 18, 2008 9:31 am
por Rubén
Faber escribió::lol: :lol: :lol: Rubén, ¡esto es de locos!
Ya te digo... :roll:

Publicado: Lun Feb 18, 2008 5:18 pm
por JC_TEC
pues depende del nº de viviendas, Fenosa en planta baja, 2 x 2.60 m para 54 viviendas, eso si una placa de forjado q aguante una barbaridad de kilos, no m acuerdo cuento piden

Publicado: Jue Feb 21, 2008 12:40 pm
por Big Boss
Big Boss escribió:
Awe escribió:yo he tenido que poner un centro de transformacion y me han dicho que deje libre unos 4x3 m , eso si en exterior.
La verdad es que es lo que he dejado, pero no se si sera muy fiable, a mi me lo dijo el apraejador de la obra que lo habia preguintado en la suministradora.
No vas mal encaminado. Acabo de hablar con un ingeniero, y me ha comentado lo mismo. Se ve que piden 3m libres de ancho y una profundidad minima de 4m, asi que a tomar pol c... una habitacion de un piso!

Bueno...pozezo...solucionao! :lol:
Compañeros, me cito a mi mismo ya que acabo de hablar con un contacto en Endesa...me comenta que 16m2!!!